关于数显温度表静差的定义
JJG617-96规程中定义静差是仪表输出10%、50%、90%稳定时输入温度值与设定值之差。这样静差就有三个。我进行了试验。P=5%、Ti=1、Td=1时,没有输出50%稳定值。如果P=5%、Ti=OFF、Td=OFF时,有输出10%、50%、90%稳定值。但是计算的三个静差有两个不合格,这两个是输出10%、90%稳定值时计算的静差。